tıbbi temiz mühendislikte yeni iklimlendirme soğuk ve ısı kaynağı teknolojisinin tartışılması 2019-02-06

Bilimin gelişimi ile ve teknoloji, çok sayıda yeni fikir ve yeni teknolojiler kabul edildi. ve tıbbi yardımın iyileştirilmesi için uygun koşullar yaratmış olan hastanelerin çevre ve sağlık tesisleri. Aynı zamanda, koymuştur Hastane sağlık tesisleri için daha yüksek gereksinimleri ortaya koymak. Hava klima sistemi olağanüstü zorluklarla karşı karşıya. Ameliyathane, ICU, CCU, PICU, NICU, EICU, merkezi tedarik, venöz sıvı dağıtım merkezi, genetik üreme merkezi, vb sıcaklık ve nem konusunda sıkı gereksinimleri vardır, yıl boyunca hem sıcak hem de soğuk talebe sahiptir.

Tıp için binanın hacmi temizlik genellikle büyüktür ve iç ve dış yük özellikleri alanlar özellikle kış veya geçiş mevsimlerinde büyük farklılıklar gösterir. Ne zaman dış alan ısı göndermeli, iç alan tüm yıl boyunca soğutulmalı aşırı ısınmadan dolayı. Aralıklı olarak çalışan klima sistemleri için Tıbbi temizlik projeleri, iç bölgedeki problemi göz önünde bulundurmalı klima sisteminin kış aylarında ısınması.

Geçişte soğutma talebi var mevsim ve kış iç bölgesi. Chiller düşük ortam nedeniyle kendi kendini korur sıcaklık ve normal başlatılamaz.

Yukarıda belirtilen sıcak karşılamak için ve tıbbi temiz ekipman projeleri için soğuk talep, olası merkezi olarak kapsamlı kullanım sağlamak için soğuk ve ısı kaynakları kurmak enerji; Sıcak ve soğuk yükün özelliklerini kapsamlı bir şekilde Geçiş mevsiminde sıcak su talebi ve kışlık tıbbi temizlik ekipmanları Projelerde dört düzenlemenin kullanılması önerilir. Fonksiyonel ısı pompası ünitesi veya küçük ısı ve soğuk istasyon (6 ayarlı çok fonksiyonlu ısı pompası).

Dört kontrol çok fonksiyonlu ısı pompası ünitesi

Dört kontrol çok fonksiyonlu ısı pompası ünite elde edilirken kondenserden yoğuşan ısıtma sıcak suyu elde edebilir buharlaştırıcıda soğutulmuş su ve soğuk ve ısı dengesizliği parçaları denge ısı eşanjörü içinden boşaltılır, böylece sürekli eşzamanlı soğutma ve ısıtma. Ve sadece bir enerji girişi ikisini de soğuyacak ve enerji tüketimini büyük ölçüde azaltacak ve emisyonları azaltacak olan ısı.

Kapsamlı enerji verimliliğini kullanmak Ünitenin eşzamanlı soğutmadaki etkinliğini değerlendirmek için TER ısıtma modu, kaydırma kompresör ünitesi TER> 7, vidalı kompresör ünitesi TER benzer prosedürlerle 8. Dört kontrol çok fonksiyonlu ısı pompası ünitesi, soğuk ve Isı kaynakları. Bir ünitede, iki soğutulmuş su girişi ve çıkışı için dört boru bulunur, sıcak su girişi ve çıkışı için iki, soğuk ve sıcak otomatik denge, soğutma kapasite ve ısıtma kapasitesi ayrı olarak gerçekleştirilebilir. 0 ~ 100% bağımsız ayarlaması.

Dört kontrol çok fonksiyonlu ısı pompası Sıcak ve soğuk su ünitesi, soğuk ve sıcak yük koşullarını yerine getirmelidir. yaz ve kış tasarım şartları ve ayrıca gereksinimlerini karşılamak gerekir dolu yük. Bu nedenle, iki (iki dahil) birim olmalıdır. İçinde bağımsız dolaşım döngüsünün üstünde, ekipman sayısı daha az olmamalıdır ikiden fazla olduğunda, cihazın bekleme durumu dikkate alınmalıdır.

Küçük sıcak ve soğuk istasyon

Tümün kapsamlı değerlendirmesi Dahil olmak üzere tüm cerrahi bölümün soğuk yükü ve ısı yükü, klima sistemi soğutma kapasitesi ve ısı temini, miktarı banyo, fırçalama ve kir temizleme için sıcak su ve uygun seçimi etkili bir şekilde enerji tasarrufu sağlamak için merkezi soğuk ve ısı kaynağı. Önerilir küçük bir sıcak ve soğuk istasyon kullanmak için (6 ayarlı çok fonksiyonlu ısı pompası).

Küçük sıcak ve soğuk istasyon 65 ° C'nin üzerindeki soğutma suyunun soğutulması, ısıtılması ve sağlanması. İçin tavsiye edilir Yüksek sıcaklıklı ısı pompalı çok fonksiyonlu ısı pompası donanımını kullanın teknolojisi. Prensip olarak, kazan, içinde yardımcı bir ısı kaynağı olarak kullanılabilir. kuzey bölgesi. Dört fonksiyonlu çok fonksiyonlu ısı pompası su soğutucu vardır fonksiyonu ve yüksek sıcaklık ısı pompası fonksiyonu. Ekipman 6 memeye sahiptir, 3 bağımsız su sistemi, 1 klima, 1 klima ısıtma için ve 1 yüksek sıcaklıkta sıcak su (65 ° C'nin üstünde) oluşturmak üzere komple sıcak ve soğuk besleme ünitesi, soğuk ve sıcak. Otomatik dengeleme, soğutma kapasite ve ısıtma kapasitesi bağımsız olarak% 0 ile% 100 arasında ayarlanabilir; ısıtma kapasitesi iki bağımsız sirkülasyon sistemi içerir: klima ısıtma ve yüksek sıcaklık sıcak su ısıtma.